EPLAN Electric P8 : Übersetzung
Shrek77 am 13.08.2021 um 14:04 Uhr (15)
Doch das geht seit der Version 2.9.In den Benutzereinstellungen, wo du das Wörterbuch auch einstellst, kannst du den Hacken setzen bei Dezimalwerte erkennen. Dann kannst du mit %0 Arbeiten.https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/news_p_uebersetzung_dezimalzahlen_217344.htm?Highlight=Dezimal[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 13. Aug. 2021 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : aml-Import von TIA - doppelte Geräte
Shrek77 am 10.09.2021 um 14:03 Uhr (1)
Vielleicht hilft das weiter: Für das Roundtrip-Engineering ist bis TIA Portal Version 15.1 einschließlich die Eigenschaft"GUIDs während des Imports speichern" zu setzen (erreichbar im TIA Portal im Menü"Extras Einstellungen" in der Gruppe "CAx").https://www.eplan.help/techtipps/de-DE/SPS/TechTip-PLC-data-exchange-with-SIEMENS-STEP-7-TIA-Portal.pdfSeite 2
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : P8 2.5HF5: Symbol ales neues Symbol speichern
Shrek77 am 16.06.2017 um 14:41 Uhr (1)
Bestehende Symbolbibliotheken die EPLAN liefert nicht verändern. Da EPLAN selbst die Bibliotheken überarbeitet und mit den Updates mitliefert. Diese können dann einfach die alten Bibliotheken überspielen. Änderst du den Standard, geht dies nicht mehr.Eigene Symbole gehören in eine eigene Bibliothek. Dies ist auch Schritt für Schritt in der Hilfe beschrieben. Dort gibt es auch einen Punkt der heisst: So gehts[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 16. Jun. 2017 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
 |
EPLAN Electric P8 : Makros
Shrek77 am 15.07.2019 um 16:33 Uhr (15)
Das BMK wird nicht aktualisiert. Wäre auch sehr ungünstig wenn ich mein Makro mehrfach im Schaltplan verwende und das individuelle BMK zurückgesetzt wird.In der 2.8 wurden das Aktualisieren erweitert. Das BMK aber nicht.https://www.eplan.help/help/platform/2.8/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/news_p_makros_aktualisiereneinstellungen_182019.htm%3FTocPath%3DEPLAN-News%7CNews%25202.8%7CNeuerungen%2520f%25C3%25BCr%2520die%2520gesamte%2520EPLAN-Plattform%7CMakros%7C_____3
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : EPLAN 2.9 Zusätzliche Navigatoren
Shrek77 am 12.11.2020 um 12:14 Uhr (1)
Hast du in den Einstellungen deine Projekte auch dieser Projektgruppe zugeordnet?https://www.eplan.help/de-DE/Infoportal/Content/Plattform/2.9/EPLAN_Help.htm#htm/settingsmastergui_d_projektgruppezuordnung.htm[Diese Nachricht wurde von Shrek77 am 12. Nov. 2020 editiert.]
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : BMK-Struktur unterschiedlich zu Projektstruktur
Shrek77 am 14.07.2021 um 10:02 Uhr (1)
"..hatte vor jahren mal vorgeschlagen einen "EPLAN Rat" einzuführen aus z.b. 100 ausgewählten EPLANern und bei Verbesserungsvorschlägen diese zu befragen und wenn 60 davon zustimmen, dass eine Änderung her müsste MUSS es seitens EPLAN umgesetzt werden. Wurde aber abgelehnt..."Ich muss gerade etwas schmunzeln..du nicht auch wenn du das liest :-)60 Anwender entscheiden was in eine Software für aktuell 61.000 Kunden weltweit an Funktionen MUSS. :-)Ich finde es wichtig Kunden zu befragen, wünsche Äußern zu kön ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Übersetzung ePlan % Variable Bedeutung
Shrek77 am 02.02.2024 um 15:37 Uhr (1)
Wenn du dir eine Fehlwortliste erzeugst, wird dir genau gezeigt wie der Text aussehen müsste. Das ist auch abhängig davon, wie du übersetzt. (Wort, Satz, Gesamter Eintrag)
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Eplan Education Pro Panel Funktionen
Shrek77 am 05.11.2021 um 09:31 Uhr (1)
Die Education Lizenz sollte auch ProPanel können. Schau dir mal die ersten Schritte an. https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/htm/portal_tutorials.htm
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Platzhaltertexte bearbeiten Eplan 2023
Shrek77 am 14.12.2022 um 14:51 Uhr (1)
Moin, in den Eigenschaften des Formulares kannst du die Zeilenhöhe festlegen.Die scheint nicht zu deiner Grafik im Formular zu passen. Ich musste noch kein Formular nach der Umstellung auf 2023 anpassen.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Nicht zu übersetzende Texte
Shrek77 am 07.02.2022 um 09:58 Uhr (1)
Am besten mal eine Fehlwortliste erzeugen. Dort werden die %0... auch direkt richtig erzeugt. Wichtig ist aber auch wie du übersetzt. Satz- bzw. Ganzer Eintrag passt dazu nur.https://www.eplan.help/help/platform/2.7/de-DE/help/EPLAN_Help.htm#htm/news_p_uebersetzung_nicht_zu_uebersetzen_kennzeichnen_126043.htm%3FTocPath%3DEPLAN-News%7CNews%25202.7%7CNeuerungen%2520f%25C3%25BCr%2520die%2520gesamte%2520EPLAN-Plattform%7CNeuerungen%2520im%2520Erweiterungsmodul%2520%2522EPLAN%2520Multi%2520Language%2520Translat ...
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Unterschiedliche Revisionsstände in Projektverwaltung ausblenden
Shrek77 am 15.01.2021 um 08:51 Uhr (1)
Moin,EPLAN kopiert aber nur wenn du das auch möchtest :-). Falls du keine Sicherung des alten Standes benötigst, gibt es die Projekteinstellung die du deaktivieren kannst.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Darstellung von Abteilungstrennplatten
Shrek77 am 24.07.2013 um 11:11 Uhr (1)
Hier lohnt auch ein Blick in den Supportbereich auf www.eplan.deDort gibt es Dokumente zu verschiedensten Themen. Auch zu dem Thema Klemmen und Zubehör.Grüße
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |
|
EPLAN Electric P8 : Seitenstruktur/Betriebsmittelbezeichnung
Shrek77 am 11.07.2014 um 13:31 Uhr (1)
Dann ergänze doch ein weiteres Strukturkennzeichen.Nutzt den wechsel von EPLAN 5 auf P8 um mal die Strukturen neu zu bewerten und gegenbenfalls anzupassen.Nutz doch die Funktionale Zuordnung, Anlage und Einbauort.==FT=ROF001+LS01-Q1Wäre ja fatal wenn im Schaltplan +LS01 als Einbauort gilt, im Schrank aber mit +ROF001 beschriftet ist.
|
In das Form EPLAN Electric P8 wechseln |